З Д А Н И Я Ж И Л Ы Е
Правила проектирования систем газопотребления]5 Т р е б о в а н и я к п о м е щ е н и я м и р а з м е щ е н и ю га з о и с п о л ь з у ю щ е го
о б о р у д о в а н и я
О дноквартирны е и блокированны е ж ил ы е дом а
5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее — газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой
или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания. Для притока воздуха в кухню в
нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью. Площадь зазора принимают
по расчету, но не менее 0,02 м2.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
8 — для газовой плиты с двумя горелками;
12 — для газовой плиты стремя горелками;
15 — для газовой плиты с четырьмя горелками.
Газовая плита должна быть оборудована системой «газ-контроль», прекращающей подачу газа на
горелку при погасании пламени. Между газовым краном и шлангом следует установить диэлектрическую вставку, удовлетворяющую требованиям по прерыванию тока и прохождению полного потока газа.
Газовые плиты должны соответствовать ГОСТ 33998.
5.2 При установке бытовых газовых плит в летних кухнях следует выполнять требования 5.1. При
установке газовой плиты под навесом горелки плиты должны быть защищены от задувания ветром.
5.3 Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки газовых плит необходимо изолировать негорючими материалами или экранами заводского изготовления из закаленного многослойного стекла по ГОСТ 30698, не поддерживающими горения и распространения пламени по изолированной поверхности. Изоляция должна выступать за габариты плиты
на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху. Расстояние между газовой плитой и противоположной стеной принимают не менее 1 м.
Расстояние от газовой плиты, в том числе встроенной варочной поверхности, до изолированных
негорючими материалами стен помещения следует принимать в соответствии с инструкциями изготовителя газоиспользующего оборудования.
5.4 Для отопления помещений следует предусматривать отопительные газовые котлы с закрытой
или открытой камерой сгорания, в том числе одноконтурные и двухконтурные, или отопительные аппараты, предназначенные для работы на газовом топливе, котлы с коаксиальным дымоходом, газовые
конвекторы и другое газоиспользующее оборудование, имеющие разрешения на применение, выданные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Для горячего
водоснабжения следует применять проточные, емкостные газовые нагреватели или двухконтурные котлы. Газоиспользующее оборудование должно быть заводского изготовления и оснащено автоматикой
регулирования и безопасности. Газовые котлы должны соответствовать ГОСТ Р 51733, ГОСТ Р 54826,
ГОСТ Р 54438, ГОСТ Р 54439, водонагреватели газовые емкостные — ГОСТ Р 54821, газовые конвекторы — ГОСТ Р 51377.
Установку газовых конвекторов следует выполнять в соответствии с приложением Е.
5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла
с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен
быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного в 5.1.
При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной)
должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее
15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
5.6 Газоиспользующее оборудование, работающее на природном газе, допускается размещать в
цокольных и подвальных этажах одноквартирных и блокированных жилых домов. Не разрешается устанавливать технические устройства и газоиспользующее оборудование в ванных комнатах и санитарных
узлах.
Требования к эвакуационным выходам из помещений, где установлено газоиспользующее оборудование, должны соответствовать действующим противопожарным нормам.
5
СП 402.1325800.2018
5.7 Не допускается предусматривать установку более двух отопительных котлов или двух емкостных водонагревателей в одном помещении.
5.8 Газовые генераторы следует устанавливать в соответствии с требованиями инструкций изготовителей: в отапливаемом вентилируемом помещении, в неотапливаемом вентилируемом помещении,
а также на улице под навесом.
На существующих объектах газовые генераторы следует устанавливать после выполнения
гидравлического расчета существующих газовых сетей и проверки пропускной способности узла
учета.
5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования,
должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час,
а приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
Требования к вентиляционным и дымовым каналам должны предусматриваться в соответствии с
приложением Г.
В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и
дополнительного объема воздуха 100 м3/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330).
5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать
остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения
или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло,
иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
5.11 Дверь из помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, должна открываться
наружу.
5.12 Расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного газоиспользующего
оборудования следует принимать в соответствии с требованиями инструкций предприятия-изготовителя. При отсутствии требований в инструкциях газоиспользующее оборудование следует устанавливать,
исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта. При этом должны быть выполнены следующие требования:
- настенное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно
быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в том
числе боковой;
- стены из трудносгораемых и сгораемых материалов должны быть изолированы несгораемыми материалами или экранами заводского изготовления из закаленного многослойного стекла по ГОСТ 30698,
не поддерживающими горения и распространения пламени по изолированной поверхности, на расстоянии не менее 3 см от стены, в том числе боковой. Изоляция должна выступать за габариты корпуса
оборудования на 10 см и на 70 см сверху;
- высота установки настенного оборудования должна быть удобной для эксплуатации и ремонта;
- расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей отопительного оборудования до бытовой газовой плиты должно быть не менее 10 см;
- при установке оборудования на пол с деревянным покрытием последний необходимо изолировать несгораемыми материалами, предел огнестойкости которых не менее 45 мин. Изоляция пола
должна выступать за габариты корпуса оборудования не менее чем на 10 см.
5.13 В существующих одноквартирных жилых домах установка газовых плит допускается в помещениях, соответствующих требованиям 5.1, но имеющих минимальную высоту до 2,0 м включительно,
если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза более нормативного, указанного в 5.1. При
этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, в котором устанавливается газовая
плита, должен в два раза превышать указанный в 5.1.
В кухнях и помещениях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2,0 м,
установку газоиспользующего оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не
менее 2,2 м.
Перевод на газовое топливо существующих отопительных котлов заводского изготовления, предназначенных для твердого или жидкого топлива, возможен при оборудовании котлов газогорелочными
устройствами с автоматикой безопасности в соответствии с ГОСТ 17356.
5.14 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть
оснащен узлом учета газа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Установку узлов учета газа следует выполнять в соответствии с приложением В.
СП 402.1325800.2018
5.15 При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим
оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 54824, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
М ногоквартирны е ж илы е здания
5.16 Установку бытовых газовых плит в многоквартирных жилых домах высотой до 28 м следует
предусматривать в помещениях кухонь с соблюдением требований 5.1.
Установка газовых плит в кухне-нише не допускается.
5.17 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни следует
принимать согласно 5.5.
5.18 Системы поквартирного теплоснабжения следует применять для отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также для помещений общественного назначения, встроенных в эти здания.
Не допускается размещение теплогенераторных над и под жилыми помещениями квартир.
В качестве источника теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует применять котлы полной заводской готовности, работающие на газообразном топливе, с параметрами теплоносителя
не более 95 °С, оборудованные автоматикой регулирования и безопасности.
При строительстве новых и реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них
помещений общественного назначения следует применять котлы с закрытой (герметичной) камерой
сгорания.
Производительность котлов следует определять по наибольшей расчетной нагрузке на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. При установке емкостного водонагревателя допускается
учитывать среднечасовую нагрузку на горячее водоснабжение.
5.19 Газовые котлы теплопроизводительностью до 50 кВт включительно следует устанавливать в
кухнях, коридорах и нежилых помещениях квартир, кроме ванных комнат и санитарных узлов.
Газовые котлы теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении квартиры, при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении газовых
котлов не должна превышать 100 кВт.
Размещение газовых котлов следует проводить в соответствии с требованиями инструкций изготовителей, а также в соответствии с 5.5.
5.20 Расстояние от строительных конструкций помещений до отопительного газоиспользующего
оборудования следует принимать в соответствии с 5.12.
5.21 Вентиляцию помещения, предназначенного для установки газоиспользующего оборудования, следует выполнять в соответствии с 5.9.
5.22 Легкосбрасываемые ограждающие конструкции следует выполнять в соответствии с 5.10.
5.23 Подачу воздуха, необходимого для горения, для газового котла с закрытой камерой сгорания
следует предусматривать отдельным воздуховодом снаружи здания.
5.24 Каждая квартира, в которой устанавливается газоиспользующее оборудование, должна быть
оснащена узлом учета газа. Требования к узлам учета газа — в соответствии с 5.14.
Требования к установке регуляторов-стабилизаторов — в соответствии с 5.15.
5.25 Прокладку вводного газопровода в многоквартирные жилые здания следует предусматривать
по фасаду над окнами первого этажа. Ввод необходимо осуществлять в кухни или нежилые помещения, где устанавливается газоиспользующее оборудование. Прокладку внутреннего газопровода для
подачи газа с этажа на этаж также необходимо предусматривать в кухнях или нежилых помещениях.[/quote]