Всем имеющим отношение к газовой-аварийной службе предлагаю общение,дабы посетителям этой темы было понятно,что всё намного серьёзней,чем просто зажечь газ.прибор и пойти мыться в ванную комнату...
Это было при Украине, оставляю на всякий случай (alximIN):
Основной руководящий документ Горгаза - ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ", а именно
п. 6 "Внутренние устройства газоснабжения/Газоснабжение жилых зданий" и Приложение Ж "Отвод продуктов сгорания"нажать сюда - ссылка на текст документаМногие вопросы так же регламентируются
ДБН В.2.2-15-2005. "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення"ссылка на полный текст документа1. касательно спутниковых тарелок на оголовках вентканалов и дымовых труб:[spoiler=прочитать]
Цитата:
Ж. 15 Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:
- выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
- в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
- не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45 ° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается.
Расшифрую -
оголовки вентканалов не должны перекрываться какими либо конструкциями, или могут частично перекрываться ими в зависимости от удаления этих самых конструкций от каналов.[/spoiler]
2. Касательно притока/вытяжки[spoiler=прочитать]
Цитата:
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
Речь о том, что в помещении при работе прибора должен происходить воздухообмен: приток воздуха через открытую форточку, фрамугу или приточную решетку, вытяжка через вентканал. При этом наличие форточки в стеклопакете не обязательно, главное чтобы окно просто открывалось для притока воздуха с улицы. Требование наличия форточки в стеклопакете необоснованное.
Так же данный вопрос регулируется нормативом
ДБН В.2.2-15-2005. "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", а именно пунктами:
Цитата:
Припливне повітря в об'ємі однократного повітрообміну повинно подаватися через вікна. При встановленні вікон без кватирок і з герметичним притулом слід застосовувати модифікації вікон із вбудованими провітрювачами.
Приточный воздух в объеме однократного воздухообмена должен подаваться через окна. При установке окон без форточек и с герметичным притвором следует применять модификации окон со встроенными проветривателями.Цитата:
5.30 Витяжна вентиляція повинна проектуватися з природним спонуканням. Відповідно до завдання на проектування допускається проектувати системи витяжної вентиляції з механічним спонуканням.
Не допускається проектування систем витяжної вентиляції з механічним спонуканням у будинках з квартирними теплогенераторами, що використовують для горіння палива повітря із приміщень.
Використання витяжних вентиляційних каналів як газоходів теплогенераторів не допускається.
Вытяжная вентиляция должна проектироваться с естественным побуждением. В отдельных случаях допускается проектирование вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением.
При наличии в помещении кухни котла или колонки с атмосферной горелкой (прибор забирает воздух для горения с помещения кухни), запрещается проектировать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.
использование вытяжных вентиляционных каналов в качестве газоходов не допускаетсяЦитата:
5.34 Місцеві витяжні вентилятори у системах з природним спонуканням допускається встановлювати у кухнях і санвузлах при викиді повітря з індивідуальних витяжних каналів цих приміщень безпосередньо в атмосферу, а також у випадку їх приєднання до збірної шахти через канал-супутник за умови, що питомий опір тертю при русі повітря у збірній шахті під час роботи усіх приєднаних до неї місцевих вентиляторів не перевищуватиме 0,65 Па/м.
Установка местных вытяжных вентиляторов в системах с естественным побуждением допускается в кухнях и санузлах в случае выброса воздуха из вытяжного канала непосредственно в атмосферу, а также в случае присоединения каналов к сборной шахте через канал спутник при условии, что удельное сопротивление трению при движении воздуха в сборной шахте во время работы всех присоединенных к ней местных вентиляторов не будет превышать 0,65 Па/м.
Это означает, что установка местного вытяжного вентилятора возможна, но только в том случае, если его напор не будет превышать гравитационного давления в сборной шахте и таким образом не будет происходить заброс воздуха через сборную шахту в другие квартиры.[/spoiler]
3. Касательно наличия кухонной вытяжки[spoiler=прочитать]Данный вопрос регламентируется следующим документом -
ДБН В.2.2-15-2005. "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення"ссылка на полный текст документаКонкретно нас интересует следующий пункт:
Цитата:
Не допускається проектування систем витяжної вентиляції з механічним спонуканням у будинках з квартирними теплогенераторами, що використовують для горіння палива повітря із приміщень.
Використання витяжних вентиляційних каналів як газоходів теплогенераторів не допускається.
Т.о. при наличии в помещении кухни котла или колонки с атмосферной горелкой (прибор забирает воздух для горения с помещения кухни), запрещается проектировать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением - кухонные вытяжки относятся как раз к этому классу. Единственный вариант установки вытяжки в данном случае - без подключения ее к вентканалу, воздух очищается фильтром вытяжки и выбрасывается обратно в помещение кухни.[/spoiler]
4. Касательно кухни-студии или по вопросу отсутствия двери между кухней и жилой комнатой.[spoiler=Прочитать]Регламентируется ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ".
Цитата:
6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.
Отопительные аппараты конвекторного типа с герметической камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схеме, предусмотренной заводом-изготовителем) могут устанавливаться в жилых и служебных помещениях.
Тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях не должна превышать 7,5 кВт.
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощностью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежилых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечающим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9.
Ну и обобщая - газовое оборудование может устанавливаться в помещении кухни или в обособленном нежилом помещении. При этом кухня должна отделятся от жилого помещения перегородкой или дверью. Убрали дверь - совместили кухню с жилым помещением, что запрещено.Есть всего 2 пути решения вопроса:
1. Восстанавливать дверь или при проектировании кухни-студии заранее предусмотреть встроенную дверь на салазках. Примерно это выглядит вот таким образом:2. Если у вас 2-х или более комнатная квартира, то необходимо переделать паспорт квартиры таким образом, чтобы комната, соединяющаяся непосредственно с кухней именовалась нежилым помещением. Например указать что теперь общая площадь кухни-комнаты будет теперь именоваться "кухня-столовая"[/spoiler]
5. Касательно помещений для установки газовых котлов/колонок и требования к вентиляции этих помещений[spoiler=прочитать]...я тут как раз копался в разрешительной документации, и пытался разобраться с требованиями по вентиляции кухни для установки котлов до 30 кВт (почти все наши бытовые настенники). Вот что получается:
Согласно
ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение (
http://budinfo.com.ua/dbn/125.htm):
Цитата:
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощностью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
- для газовой плиты с 2 горелками - 8;
- то же с 3 горелками -12;
- - " - с 4 горелками -15.
Т.о. для мощности до 30 кВт требования по объему вентиляции помещения кухни нет. Есть только требование по минимальному объему и высоте кухни и самому наличию притока/вытяжки.
А уже для котлов от 30 кВт до 200 кВт появляются дополнительные требования по вентиляции:
Цитата:
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9.
Ищем дальше -
ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення (
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/fin19615.html) и смотрим там требования по вентиляции к помещению кухни:
- для кухни: приток не нужен, вытяжка не менее 90 м3/ч
- для кухни-столовой приток однократный (за час объем воздуха в помещении должен сменится 1 раз), вытяжка опять же не менее 90 м3/ч
Приток осуществляется следующим образом:
Приточный воздух в объеме однократного воздухообмена должен подаваться через окна. При установке окон без форточек и с герметичным притвором следует применять модификации окон со встроенными проветривателями.В общем по моим размышлениям при расчете вентиляции для стандартной квартирной кухни с установленным в ней:
1. атмосферным котлом - приток в размере объема кухни + воздух на горение (30...50 м3/ч в зависимости от коэф. избытка воздуха), вытяжка 90 м3/ч
2. турбированным котлом - приток в размере объема кухни, вытяжка 90м3/ч.[/spoiler]