Aratinga писал(а):
2 пробки на 16А
Пробку на нулевом проводе убрать, сделать хорошее соединение. Много труда и денег не займет, а чутка безопаснее будет.
Aratinga писал(а):
разные мнения в сети по вопросу узо без заземления, но скорее да, чем нет
Однозначно да.
Aratinga писал(а):
Кондиционер: кабель 2х2,5 ВВГнг-п, автомат C 16A.
Сечение можно 1,5 и автомат 10А (и тоже можно с характеристикой В).
Aratinga писал(а):
Вводной автомат двухполюсный 25А.
Однополюсный- на фазный провод.
Aratinga писал(а):
При увеличении нагрузки логично поменять вводной кабель и автомат в щитке. Какое сечение кабеля и номинал автомата? За этим в Севэнерго обращаться? Нужно ли официальное разрешение на изменения, чтобы не было штрафа?
При замене вводного кабеля потребуют заменить счетчик.
При установке автомата 25А вместо 16А можете иметь бледный вид или попробовать договориться, когда придут пломбировать. Лучше узнайте заранее.
Aratinga писал(а):
Нужна ли дополнительная защита от возгорания, негорючие кабель-каналы, например?
Негорючих в таком размере не найдете (если речь о металлических- пластиковые не являются негорючими).
Держите дистанцию от ковра и прочего, этого достаточно.
Aratinga писал(а):
Достаточно ли будет всего перечисленного?
Если учесть крепеж, ПВХ-каналы, шины в щит (N и "гребенку"), новый счетчик, да и- не будем мелочиться- новую панель или щиток, а также вводной кабель 3*4 (можно 2*4), то достаточно.
Aratinga писал(а):
Не будет ли блэкаутов при включении всех приборов?
Включите одновременно, добавьте электрочайник, утюг, потом расскажете. Такой расклад- редкость, но вас должно успокоить такое отключение, защита думает за нас.
Aratinga писал(а):
Нужно ли какое-нибудь УЗМ? Хотелось бы, но бюджет невысок.
Лишним не будет, скорее, наоборот.
Aratinga писал(а):
Где всё покупать, чтоб без халтуры и с гарантией? Чьего производство кабель, автоматы, розетки?
В специализированных магазинах. В том же "Руссвете", где можно взять дорогой кабель, вам предложат варианты дешевле, но тоже ГОСТ (если вам нужен нормальный кабель). Ни в коем случае не брать кабель в доброцентрах и нова-строях.
Автоматы группы В не у всех есть на складах. Брендов хватает, работает всё- выбирайте.
Вам продадут без скидки. Если договориться с любым мастером, чтобы купить от его имени в магазине, где он постоянно тарится, можете немного сэкономить.
Aratinga писал(а):
Имеет ли смысл брать кабель (и автоматы соответственно) "с запасом", 4мм вместо 2,5 (3 не нашла) т.к. реальное сечение обычно меньше?
Не имеет, если брать в нормальном магазине кабель ГОСТ (точнее- ТУ, соответствующие ГОСТ).
Не брать автоматы с запасом, типа 32А вместо 25.