joink писал(а): ↑16 июл, 2023, 11:23
Скажите пож. какой ( сечение марку кол-во жил) заложить кабель в трассу чтобы потом мочь поставить и инверторный кондей и обычный?
Да тут тайн нету.
Для простых кондишек если по уму,то надо 5 жил.
Ноль,компрессор ,вентилятор,клапан зима лето,земля.
Для инверторов надо всего 4 жилы.
Ноль,фаза, импульсное управление, земля.
Регулярно виду монтажи где жлобы коллеги не закладывают 5 жил ,а по умолчанию 4.
Землю никто не признает.
И это что 13 лет назад было, когда я начинал,что сейчас.
И даже форумские мастера тоже 4 жилы в трассу кладут.
Экономия 10 р на метре аж...
Сечение!
Только 1,5 мм ГОСТ!!!!
Только.
Я не раз видел как кабеля 1,0 мм нагревались так что приплавлялись к пластику ванночки сливной .
Даже на инверторах где нет пускового тока.
Если бы я не занимался плотно чисткой и ремонтом кондишек,а только продавал и монтировал,то и не знал бы этого.
А когда на чистки приезжаю,то всегда по умолчанию при разборке,отсоединяю полностью блок управления .
И ржу и плачу от того какие кабеля народ закладывает.
Одни землю не признают.
Другие на слово ГОСТ забивают и берут что подешевле. ТУ .
По марке.
Обычно всегда все берут ПВС. Круглый белый.
Он многожильный.
И я его беру.
Но уже несколько лет как перешёл на ВВГ -нг круглый.
5 /1,5 . Он моножила.
И мне очень нравится им работать.
Но коллеги кто со мной пересекались,говорят что "нахер такой кабель,он жесткий, трасса с ним жёсткая,тяжело укладывать в штробу'.
А я кайфую.
Зажал один раз под клемму и забыл. Подтяжка не нужна. И вилочные наконечники не нужны.
А черную часть на улице белой лентой перематываю.
Но ПВС я тоже беру. И сейчас бухту 100 метров взял,потому как ВВГ в моём месте мне предложили в двойной изоляции. Нереально толстый )))). Ну его.
А ездить по разным поставщикам не всегда есть время.
Кабель то фигня.
К трубам внимание надо!!!
Сейчас просто завал вызовов по утечкам.
То 3 года,то 6.
Опрессовка показывает что утечки в трубах.
Они тупо гниют точками.
Трубы надо брать только ГОСТ.
И только с толщиной стенки у 6 мм-0.76, а у 9 мм -0.81 мм.
Иначе горе прийдёт в ваш Ремонт через несколько лет.
Я в телеграмме выложил фото такого горя.
Ещё 2 таких вызова выложу. Уже поменял трубы.
И в среду поеду ещё на такой заказ.
По кабелям ещё.
Есть убожественные модели не инверторов что требуют кроме 5 жил,ещё 2 жилы на датчик. Но их единицы.
А вот инвертора все имеют запитку через наружный блок.
И если по задумке завода,то инвертору надо 4 жилы на межблочный кабель.
И 3 жилы на питание. На наружке.
Но по секрету скажу что клеммы запаралелены тупо на колодке.
Поэтому без проблем запитывается через внутренний блок.
Листайте мои фото в телеге и в Инстаграм и там ответы на всё и больше ))))
Кабель ПВС/ВВГ 5/1,5 ГОСТ.
Утеплитель любой (тепловизор давно открыл глаза на правду жизни и что каучук дорогой нахер не нужен,и даже хуже если его хоть немного сдать),главное не сжимать при смотке трассы скотчем.
Дренаж только металлопласт 16 мм,а не гофра !
Трубы 6 мм-0.76 мм.
9мм-0.81мм.
И промотка скотчем виток на виток без натяга и нежно. В 2 слоя.
А дальше уличную часть белой лентой "авиора".
И тоже в 2 слоя.
ВСЁ!
Все тайны открыл.)))
Которых у меня никогда не было от Клиентов всю жизнь))))
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А если вам монтажник кабель 4 жилы ставит, и ещё 1,0 мм, и трубу с тонкой или средней стенкой,и ещё и дренаж гофру,то значит вам "повезло".
Вы явно искали дешевле и таки нашли.
Нашли геморрой лет через 3-6.
И попадос на рубликов 15-20 потом.
В телеге пост сейчас последний :