Однако, помимо строительных правил существуют санитарные и противопожарные требования к жилым помещениям. Противопожарные правила четко регламентируют наличие двери в газифицированных кухнях.
Олег, здравствуйте,
Прошу уточнить: под противопожарными правилами в данном конкретном контексте подразумевается СНиП 21-01-97 (не смог найти в нем упоминания о двери кухни - вероятно просто плохо искал)
или какой-то другой документ?
PS:
(далее идет вольная фантазия на "много букв", читать/комментировать которую газовщикам и прочим впечатлительным право не стоит)
В СП 402.1325800.2018 действительно есть п.5.11 "Дверь из помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, должна открываться наружу."
НО это что называется "буква закона", которая (на мой личный взгляд) не раскрывает его "дух".
Ведь этот пункт можно трактовать и так:
"... если уж вы (зачем-то) решили затруднить выход из кухни дверью, то хотя бы сделайте так, чтобы (тут навскидку два варианта) :
А) Дверь при необходимости можно было выбить изнутри;
Б) Затруднение при движении на выход было минимальным
(...чтобы человеку вошедшему на кухню для принятия мер по прекращению утечки газа, после перекрытия вводного крана и открытия окна не пришлось тратить дополнительные 1-2 секунды и он успел покинуть помещение до того как потеряет сознание и упадет ударившись головой об угол стола).
Ведь формально формулировка пункта 5.11 даже НЕ устанавливает запрет на открывание двери внутрь (бывают же всякие экзотические варианты дверей, обеспечивающие возможностью открытия в обе стороны: маятниковые, роторные ... наверное пока я это писал, где-то придумали еще "что-нибудь эдакое").
Лично меня не столько требование наличия двери огорчает, я-то как раз не против чтобы на кухне была дверь (от распространения запахов она конечно не спасет, но полезна с т.з. звукоизоляции), а то что непонятно зачем прописано направление ее открытия (у меня на кухне вход в углу и при открытии двери внутрь на 100 градусов она прижимается к примыкающей стене и ничему не мешает, благодаря чему будет находиться в таком положении 99% времени, а при любом из двух вариантов открытия наружу дверь начинает создавать неудобство в смежном помещении...
Если не ошибаюсь во всех хрущевках дверь открывается внутрь кухни и что-то ни разу при визитах для ТО ВКГО газовщики ничего по этому поводу не говорили.
PPS: Да я скорее установлю на коробку два комплекта полу-петель и буду мгновенно перевешивать дверь "на правильную" сторону в случае визита какого-нибудь особо ретивого проверяющего, чем всю жизнь терепеть дверь с неудачным направлением открытия.