...я тут как раз копался в разрешительной документации, и пытался разобраться с требованиями по вентиляции кухни для установки котлов до 30 кВт (почти все наши бытовые настенники). Вот что получается:
Согласно
ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение (
http://budinfo.com.ua/dbn/125.htm):
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощностью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
- для газовой плиты с 2 горелками - 8;
- то же с 3 горелками -12;
- - " - с 4 горелками -15.
Т.о. для мощности до 30 кВт требования по объему вентиляции помещения кухни нет. Есть только требование по минимальному объему и высоте кухни и самому наличию притока/вытяжки.
А уже для котлов от 30 кВт до 200 кВт появляются дополнительные требования по вентиляции:
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9.
Ищем дальше -
ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення (
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 19615.html) и смотрим там требования по вентиляции к помещению кухни:
- для кухни: приток не нужен, вытяжка не менее 90 м3/ч
- для кухни-столовой приток однократный (за час объем воздуха в помещении должен сменится 1 раз), вытяжка опять же не менее 90 м3/ч
Приток осуществляется следующим образом:
Приточный воздух в объеме однократного воздухообмена должен подаваться через окна. При установке окон без форточек и с герметичным притвором следует применять модификации окон со встроенными проветривателями.
В общем по моим размышлениям при расчете вентиляции для стандартной квартирной кухни с установленным в ней:
1. атмосферным котлом - приток в размере объема кухни + воздух на горение (30...50 м3/ч в зависимости от коэф. избытка воздуха), вытяжка 90 м3/ч
2. турбированным котлом - приток в размере объема кухни, вытяжка 90м3/ч.